CITATION(gilles95 @ 27/10/2009 07:30)

merci pour la reponse mais tu peux un peu plus expliquer stp ? car je ne suis ni cheminot ni electricien lol
le courant que tu utilises est de l'alternatif monophasé. Un des fils apporte l'énergie, l'autre assure le retour à l'expéditeur, c'est le neutre qui est au potentiel zéro. La tension existant entre les deux fils permet le fonctionnement de moteurs, l'éclairage, le chauffage etc ... Elle est variable, par exemple entre +240 V et -240 V par rapport au neutre, avec une fréquence de 50 fois par seconde.
le courant haute tension distribué par EDF est du triphasé, parce c'est le moyen le plus efficace de le produire. Il faut 3 conducteurs qui transportent chacun un courant monophasé. C'est pourquoi, si tu regardes les lignes HT d'EDF, tu vois toujours trois fils. Ces trois courants monophasés improprement appelés phases sont décalés dans le temps, le maximum de tension dans chacun apparaissant 1/3 de période après l'autre. Mais comme y a de ce fait toujours une tension entre elles, les trois phases doivent être impérativement isolées les unes des autres.
Il n'y a pas de fil neutre sur le réseau HT d'EDF, parce que la somme instantanée des trois courants est nulle.
Sous une condition : que les tensions dans les trois phases soient identiques. Si on tire trop d'intensité sur une des phases, il se produit un déséquilibre néfaste dans les installations. La puissance appelée sur une seule phase ne doit pas donc excéder une certaine proportion de la puissance totale disponible.
Or, les locomotives qui utilisent du courant alternatif monophasé 25 kV pompent leur énergie sur une seule phase, évidemment. Suppose que la ligne soit entièrement alimentée par une seule phase, EDF se retrouve avec les alternateurs de la centrale qui partent en travers. Pour éviter ça, on coupe la ligne en tronçons connectés chacun à une phase différente du réseau HT principal.
Mais si tu ne prends pas de précautions, au changement de phase, tu retrouverais la différence de potentiel dont j'ai parlé plus haut, sous 25 kV, ce serait destructeur. Il y a donc une zone neutre, sans courant.
Au passage de cette zone neutre (ce qu'on appelle sectionnement), il faut donc couper l'alimentation de la machine, Pendant ce temps, le train roule sur l'erre, et il n'y a d'éclairage que sur la batterie, et pas de chauffage.
Pour l'histoire, les premiers essais de monophasé en France ont donné lieu à de longs débats sur ce problème de déséquilibre sur l'alimentation triphasée. Des montages compliqués cherchaient à les atténuer. Puis on a constaté qu'avec le renforcement du réseau EDF, alimenter une ou plusieurs loco de 3 MW sur une même phase d'une centrale de 1000 MW n'était en fait pas un problème, dès lors que la caténaire était composée de tronçons suffisamment courts pour qu'il n'y ait pas une centaine de trains sur la même phase.