Aller au contenu
SALIMSSS

Mise à la terre des équipements métalliques de signalisation sur une ligne 1500VC

Messages recommandés

Bonjour,

Quelqu'un sait il s'il faut absolument mettre à la terre les potences/mâts de signalisation ( plus généralement équipements métalliques SIG en campagne) le long d'une ligne 1500VC?

En caténaire, les supports ne doivent être mis à la terre qu'en gare, mais je n'arrive pas à trouver la réponse pour la partie SIG.

La réponse semble se trouver dans le référentiel SNCF NG EF 4D4, si quelqu'un l'a a disposition ce la me serait très utile!

 

Merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à toi,

Je vais te faire une réponse rapide pour avoir accés aux référentiels sncf tu contactes ce que l'on nommait IG.SF (aujourd'hui DG2I) à Saint Denis et tu leurs demandes. Je pense connaitre déjà la réponse mais je j'attendrai de voir ce qu'ils te répondront.

Cordialement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 30/09/2018 à 12:31, loc a dit :

Bonjour à toi,

Je vais te faire une réponse rapide pour avoir accés aux référentiels sncf tu contactes ce que l'on nommait IG.SF (aujourd'hui DG2I) à Saint Denis et tu leurs demandes. Je pense connaitre déjà la réponse mais je j'attendrai de voir ce qu'ils te répondront.

Cordialement

J'ai bien reçu l'IN0411 mais aucune réponse claire à ce sujet dans ce référentiel malheureusement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, pour faire simple,il faut savoir 2 choses essentielles en protection 1500V:

- La protection est basée sur un court circuit entre rail et terre (disjonction)et une prise de terre est trop résistive pour assurer une protection efficace.

- Les masses métalliques comme les marquises, les supports en gare, les potences de signalisation, les support avec appareils d'interruption doivent être reliés au rail via un intervalle de décharge (jamais de liaison directe pour éviter les courants vagabonds du retour traction qui créeraient de la corrosion)

Je ne parlerai pas ici de la protection contre la corrosion des structures métalliques, qui fait l'objet d'une autre directive. Si tu as accès aux IN, consulte l'IN401.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.


×
×
  • Créer...